Bueno, ya.com y muchos más (entro otros el Real Madrid, spanair y el Ministerio de Defensa)
.... vamos: todos los alojados en el centro de datos de Telvent. Ayer sufrió un problema de potencia (suministro eléctrico) y su sistema de backup (generadores) no han sido capaces de abastecer todo el centro de datos, que acabo cayendo por completo (todos los servidores y equipos).
Afectó a todos los que se alojan en ese centro de datos.
Telvent hace tiempo que tiene problemas con la potencia (suministro eléctrico), pero este ha sido su fallo más gordo.
Más detalles, buscando en google:
http://blogsearch.google.es/blogsear...scar+blogs&lr=
y otros que hablan de ello:
http://twitter.com/wsl_crisis http://www.enriquedans.com/2008/09/e...a-debiles.html
En fin...